본문 내용에 출력 380V 41.6A가 변압기에 연결할 제품의 스펙이라면
해당 제품은 28KW가 소비전력인 기계입니다.
이게 맞다면 15KVA를 사용하시면 안되고
최소 50KVA 용량이나
http://hanilpower.kr/product/detail.html?product_no=43&cate_no=90&display_group=1
28KW 기계가 모터나 발열,컴프레샤 종류의 기계라면
60KVA 용량의 변압기를 사용하셔야 합니다.
http://hanilpower.kr/product/detail.html?product_no=183&cate_no=90&display_group=1
-
50KVA로 하실 경우 차단기는 150A 차단기가 설치될 것 같습니다
60KVA로 하실 경우 차단기는 200A 차단기가 설치될 것 같습니다.
-
입력 삼상 208V도 요청하시면 제작해드릴 수 있습니다.
-
공업용 변압기는 일반 소비자가 아닌 전기 기술자분께 판매하는 제품이라서 인증이 필수사항이 아닙니다.
공업용 변압기는 의뢰자가 만들어달라는 사양대로 제작할 수 있고
사양이 다르면 인증도 따로 받아야 되서 받아야 하는 인증수가 셀수도 없이 많아집니다.
그래서 5KVA 건식단권 380V/220V 이외의 모든 사양은 인증이 없으며 시험성적서로 제출합니다.
그리고 208V는 국내에서 쓰이는 전압사항이 아니기 때문에
다른 어느 변압기 업체도 208V는 인증 받은 업체가 없다고 장담해드릴 수 있습니다.
감사합니다.
[ Original Message ]
안녕하세요. ASM 문재홍 입니다.
"HTPD-15KVA" 제품이 아래 문의 사항을 포함 하고 있는지 문의 드리며, 만약 포함 하지 않는다면 다른 제품 추천 부탁 드립니다.
> 15.0kVA 3PH auto transformer
> 입력 전원 : 208/220/346/380/415V
>> 208V 가 한가요?
> 출력 : 380Vac 41.6A
> Brake A 는 얼마 인가요?
> 해당 제품은 전기 안전인증이 되어 있나요?